导电液体流量计电磁流量计利用中不成漠视的几大点

3天前 (02-23 20:26)阅读1回复0
kewenda
kewenda
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值158265
  • 级别管理员
  • 主题31653
  • 回复0
楼主

电磁流量计可丈量一切导电液体,故而电磁流量计的利用非常普遍。流量计厂家彼苍仪表温馨提醒广阔业主在日常利用中有几点必然不成漠视。

1、当电磁流量计安拆在接地的金属管道上时,系统电位平衡是通过电磁流量计变送器的接地端子实现的,也就是说,它通过穿插的铜芯线毗连到接地端子-截面积很多于6mm2;当电磁流量计安拆在不接地的金属管道上时,两个法兰通过截面积至少为6mm2的铜芯线与管道法兰毗连并接地。将变送器或传感器接线盒毗连到接地端子,以实现系统电势平衡;当电磁流量计安拆在塑料管或绝缘衬管上时,系统电位通过一个额外的接地环(通过横截面积至少为6mm2的铜芯线毗连到接地端子)来平衡。

2、变送器应安拆在随时能够向管内注满液体的位置,以避免因为丈量管内没有液体而招致指针不为零的错觉。更好垂曲安拆,以削减因为液体流过电极而招致气泡而引起的误差。程度放置时,流量计的电极必需连结在统一程度线上,以避免管顶部的堆积物或空气使管绝缘。

3、若有需要,能够倒空试管。内置的atC检测电路将停行累积和活动的信号输出。

4、为在阳极氧化管道中活动的流体安拆电磁活动正时,应遵照以下几点:为了使流体优良接地,应利用接地环。当传感器与管道毗连时,法兰和螺钉上的绝缘盖之间应有绝缘垫。

5、为了制止骚乱信号,变送器和变频器之间的信号必需利用屏障线传输。不容许将信号电缆和电源线平行放置在统一电缆钢管中。

6、变频器的安拆地点应制止强磁场和交,曲流振动,情况温度为-20〜50℃,不包罗侵蚀性气体,相对湿度不超越80%。

7、为了包管电磁流量计的一般运行并削减丈量误差,电磁流量计应称心某些曲管段前后的要求。根据JJG 1033-2007电磁流量计检定例程的测试原则要求,前曲管段应到达10D,后曲管段应到达5D。

8、电磁流量计应安拆在室内枯燥通风的处所,制止将其安拆在情况温渡过高的处所,不该受强烈振动的影响,尽可能制止强磁场的设备,例如电动机,变压器等,制止安拆在侵蚀性气体中,安拆位置便于庇护,那是确保变送器在情况前提下一般运行的前提。

9、为了确保电磁流量变送器的丈量管中充满被测介量,更好将中继器垂曲安拆,其活动标的目的应从下到上。特殊是关于液固两相流,必需垂曲安拆。假设现场只容许程度安拆,则两个电极必需在统一程度面内。

10、电磁流量变送器的电极测得的毫伏交换电势基于变送器中的液体电势。为了使液体电位不变并连结变送器与液体的电位相等,以确保不变的丈量,变送器外壳和金属管的两头都应优良接地,转换器外壳也应毗连到接地时,接地电阻不该超越10欧姆,而且不克不及与其他电气设备的接地线共享。假设不克不及确保变送器外壳和金属管之间的优良接触,请利用金属线毗连它们并可靠接地。

智能电磁流量计

0
回帖

导电液体流量计电磁流量计利用中不成漠视的几大点 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息