m630可燃气体报警器的说明书
内容如下:
1、第一:可燃气体报警值是根据每一种气体爆炸极限值来确定的。第二:目前所有的可燃气体报警器量程为0-100%LEL,设置两个高低报警值,低报25%,高报50%。第三:这两个高低报警值就是根据每一种气体爆炸极限值来确定的,...
3、可燃气体报警器控制风机一般是用开关量信号控制。现在S面的可燃气体报警器一般都有开关量输出(继电器)气体报警控制器上有手动按钮 你把自动 改成 手动 就可以了。一般风机控制柜上也会有手动启动。三个风机如何控制?这个就...
4、1、通讯方式:可燃气报警器控制器上配有485接口,通过通讯方式接入火灾报警控制器,但目前不是一个厂家产品在实际应用中,有些产品往往产生通讯障碍;2、硬接点方式:火灾报警系统通过输入模块接可燃气体报警器开出的无源开关...
5、可燃气体报警控制器上显示 01-1-002 01一般是表示地点,是报警器检测点的编号,1可能是设定气体的种类,002是检测到的现场浓度。各种报警器的类型和显示都不同。最好参照说明书,这个回答完全只是参考。
6、0.5%→天然气:0.1%~1%→ 液化石油气:0.1%~0.5%▼ 工作电源:220VAC▼ 安装方式:壁挂▼ 输出方式:常开/常闭▼ 产品尺寸:110mm X 70mm X 40mm燃气泄漏报警器的安装注意事项燃气泄漏报警器由探测器与报警控制...
7、海湾火灾报警主机说明书:前言 Jb-qg-gst5000火灾报警控制器(联动式)是海湾公司设计的新一代报警联动综合智能控制器,充分调研了火灾S场需求,总结多年消防工程经验,结合GB 4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》和gb16806...
8、当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的烷烃类可燃气体。
9、1.要定期对报警器进行清洗、保养是防止发生故障的重要工作。2.探测器上勿放置物品或挂置物品,装好的可燃气体报警器不能任意移动装置的位置。3.对于有试验按钮的气体报警控制器,每周应按动一次试验按钮,检查报警系统是否正常。
10、可燃气体报警控制器记录表是对可燃气体报警控制器的运行情况和报警记录进行记录的表格。在填写时,需要根据表格中的要求,正确填写每个栏位的内容。首先,在记录表的头部需要填写设备名称、编号、安装位置、制造厂家等信息。在...
11、维护保养不善将会导致可燃气体报警器探测出现误差或不探测。因而定期对可燃性气体检测仪进行清洗、保养是防止发生故障的一个重要工作。接地应定期检测,接地达不到标准要求,或根本未接地,也会使可燃性气体检测仪易受电磁干扰.
1、使用探测器时,应注意危险场所的级别要与仪器的防爆标志相适应。探测器的防爆类别、级别、组别必须符合现场爆炸性气体混合物的类别、级别、组别的要求。不得在超过防爆标志所允许的环境中使用,否则起不到现场防爆作用。
2、探测器不能在含硫、砷、磷、卤素化合物的场所中使用。因为它们会使探测器中的检测元件中毒,使探测器灵敏度下降,使用寿命缩短,严重的还会使探测器失效。要对含有上述元素化合物的可燃气体进行检测,应选用抗毒性催化燃烧型探测器或半导体型探测器。由于催化燃烧型探测器对氢气有引爆性,因此对于氢气的检测应选用电化学型或半导体型探测器。
3、探测器不能在可燃气体浓度高于爆炸下限的环境条件下使用。因为催化燃烧型检测器使用的检测元件是载体催化活性元件,检测可燃气体浓度高于爆炸下限的浓度时,将烧坏探测器内的检测元件。
4、注意不要使探测器意外进水或受水蒸气喷射。因为探测器中的检测元件进水后会影响其性能,如果意外进水,要重新更换探测器内的检测元件。安装于室外的探测器则应装有防雨罩。
5、探测器安装位置的高低要与被测气体的密度相适应。比空气轻的气体总是向上扩散,检测器应安装在泄漏源的上方。安装高度应高出释放源所在高度0.5~2m,且与释放源的水平距离适当减小至5m以内,可以尽快地检测到可燃气体。比空气重的气体,应安装在泄漏源的下方,且安装高度应高出地面0.3~0.6m。过低易造成因雨水淋溅对探测器的损害,过高时超出了比空气重的气体易于积聚的高度。
6、仪器投入运行前,要进行检测器工作电流(电压)的调整。调整后的电流(电压)值应在仪器使用说明书规定的范围内,以保证检测器的正常工作。此电流(电压)调整后,除正常检修外,一般无需再动。
7、维护仪器时,不得在仪器通电的情况下现场拆装探测器。拆装防爆零部件时要小心,注意不要损伤隔爆面和夹杂脏物。
8、要正确选取报警器的安装位置。报警器属非防爆部分,固定安装于安全场所。其安装位置应选择在便于观察维护之处,周围不应有对仪器正常工作有影响的强电磁场。
9、要正确设定报警器的报警值。一般情况下,报警器显示的可燃气体的浓度范围是0~100%LEL。报警设定值一般在20~30%LEL处。具有二级报警的仪器,一级报警(高限)设定值应小于或等于20%LEL;二级报警(高高