伊莱克斯空调移机步调是如何的?

3年前 (2023-01-02)阅读3回复5最佳爬楼位置
小强
小强
  • 管理员
  • 注册排名8
  • 经验值276535
  • 级别管理员
  • 主题55307
  • 回复0
楼主

  拆机   

1、机前应先将空调机内的造冷液收进室外机组中。   

2、收液步调:先将空调机置于造冷形态,并开机运行。   

3、将室外机上的高压阀黄铜六角形阀盖翻开,用内六角板手将高压阀门封闭,(在室外机的一侧有二只三通阀门,一只口径大的为低压阀门,一只口径小的为高压阀门)。

4、此时空调机仍在运行,因为高压阀门已被封闭,所以造冷液不克不及再经高压阀门流到室内机停止热交换,而被压缩进了室外机组内。   

5、等运行约3-5分钟,室内机应该不再有寒气吹出,阐明造冷液已被全数收到室外机组中了。   

6、此时再将室外机上的低压三通阀门封闭。

  此时造冷液就被封锁在室外机组中了。   7、将空调机封闭。   

8、此时可停止拆机操做,拆下室内,外机的连接管道,拆下室表里机间的电缆   

9、拆下的联通铜管要重视清洁,用塑料袋将管道口和三通阀门的接口都封起来。   

拆机   

1、室外机定位,机架安拆时要重视程度。

2、室内机定位,室内机应重视往出水标的目的略有一点倾斜,假设倾斜标的目的相反,冷凝将会从室内机内漏到房间里。   

3、连接室内机间的管道和电缆。   

4、在连接室外机的低压管道和三通阀门时要重视,管接头的拼帽先不要拼紧,略松一点。在接好所有管道后,先将高压阀门翻开一点点,比及有造冷液从低压管道拼帽螺丝外冒出来时,再将低压管的拼帽拼紧。

  (如许做是为了将连接管和室内机中因封锁系统被拆开,而进进的空气赶出来)   

5、查抄所有连接处都可靠连接后,可将高﹑低压阀门全数开足,造冷液即进进到造冷轮回系统中。   

6、开机运行,此时可用钳形表查抄空调机总电源线上的线电流。根据空调机铭牌上标定的额定电流来揣度空调机运行能否一般。

  一般220V,一匹半的空调工做电流为6A,大于6A阐明造冷液太多,小于6A则阐明造冷液太少。   

加液   

1、如需对空调机停止加液可在室外机的低压三通阀长进行。   

2、确认空调机利用造冷剂的品种,预备好盛有造冷剂的钢瓶﹑加液管﹑加液管和低压三通阀的管接头。

  及适宜的板头等东西。   

3、封闭空调机。   

4、将室外机低压三通阀门封闭。   

5、将阀门另一侧上的加液头管接头盖帽翻开。   

6、将加液管的一头和盛造冷剂钢瓶上的阀门出口连接好,另一头接到三通阀门上的加液接头上,拧紧接头螺丝。

7、翻开低压三通阀,将空调机置于造冷形态,并开机运行,将钳形表钳在电源线上。  8、运行后,渐渐翻开造冷剂钢瓶上的角阀,此时可看到造冷液被压缩机吸进系统中。(因为一般加液管都是塑料管,可看到造冷液在内活动)   

9、看察钳形表读数,当读数到达要求的数值时,封闭钢瓶上的阀门,再看察一会电流一般,即可关机,如不敷,还可再翻开钢瓶阀门补加,曲到电流一般为行。

10、封闭空调机,封闭低压三通阀门。   

11、拆下加液管,拧上三通阀门上加液头的盖帽,重视盖帽上的铜垫能否无缺,如欠好,需要改换密封铜垫。

0
回帖

伊莱克斯空调移机步调是如何的? 相关回复(5)

雨夜花落离歌
雨夜花落离歌
沙发
伊莱克斯空调移机步调周到详尽,从拆装至安装一气呵成,专业服务保障高效与便捷。
传说12个月前 (07-12 04:55)回复00
淡淡清香
淡淡清香
2楼
伊莱克斯空调移机步调高效规范,确保用户安全及舒适度同时保障设备完好无损。
传说12个月前 (07-12 04:57)回复00
云卷云舒
云卷云舒
3楼
伊莱克斯空调移机步骤专业而简便,从拆卸到新环境安装一站式流程指导性强。
传说12个月前 (07-12 04:58)回复00
梦里花落
梦里花落
4楼
伊莱克斯空调移机步调专业高效,从拆解到安装全程无忧操作。
传说12个月前 (07-12 04:59)回复00
清风拂面
清风拂面
5楼
伊莱克斯空调移机简单,步骤明了效率高。
传说12个月前 (07-12 05:00)回复00
取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息