- 确保UPS电源处于通电状态,并验证电池储存的电量是否充足;
- 检查负载配置,尽量控制负荷量,不得超过UPS电源的最大承载能力;
- 安装时,将UPS电源放置在干燥通风的地方,防止外壳受潮湿影响影响性能;
- 每两个月至少检查一次电池电压和容量,确保其正常运行;
- 定期维护时,检查电池维护按钮和启动/停止开关等关键部件,确保UPS电源平稳运行;
- 在进行UPS电源升级时,务必重新核查配置和参数设置,确保系统稳定;
- 当负载量已达UPS电源容量上限时,建议增加分项电源以分担负荷;
- 定期检查UPS电源外壳,确保整体安全性,避免潜在故障。
在正常工作模式下对UPS系统进行检修或退出时,应遵循以下步骤:
- 如果不再向负载供电,直接断开SWOUT输出断开开关;
- 如果需要维持负载供电,切开内部维修旁路开关SWMB,负载将由旁路供电;如果不再需要供电,同样断开SWOUT;
- 依次关闭输入开关SWIN、SWBY,以及电池柜内的电池开关;
- 此时负载完全依赖UPS内部维修旁路供电,待10分钟内直流母线电容放电完毕后,方可进行一般性检修或维护工作。
0