压力不足故障
- 现象:水泵停止运行,控制器报警,显示屏提示"压力不足"。
- reason: a. 管道缺水,压力表显示管道水压不足 b. 压力开关故障 c. 管道系统内有大量空气
- 解决方法:
a. 检查管道是否存在泄漏,进行补水处理
b. 用万用表检测压力开关接通情况:
- 若不接通,更换压力开关
- 若接通不良,重新接插
- 若线路断开,更换导线
- 若插座错误,重新正确插座 c. 对管道系统进行排气
-
管道缺水故障
- 现象:水泵和风机停止运行,控制器报警,显示屏提示"管道缺水"。
- reason: a. 水泵电源线脱落 b. 水泵因长时间不用导致抱死
- 解决方法:
a. 用万用表检测水泵输出电源:
- 若控制器无电压输出,需更换控制器
- 若控制器有电压输出,检查水泵接线是否存在脱落、接触不良或导线断开:
- 脱落:重新接触
- 接触不良:确保接触良好
- 导线断开:更换导线 b. 检查水泵是否存在抱死:
- 拧开水泵端面一字螺丝,排空气后重新启动
- 若水泵无抱死,检查是否存在断路或短路:
- 断路:更换水泵
- 短路:更换水泵
-
水泵空转故障
- 现象:水泵运转,风机停止运转,控制器报警,显示屏提示"管道缺水"。
- reason: a. 水泵未完全排除空气 b. 采暖系统分配器未打开或过滤器堵塞 c. 管道内未排除空气 d. 水流开关故障 e. 压差式机型管道压差不足
- 解决方法:
a. 拧开水泵端面一字口铜螺丝,排空气后重新启动
b. 检查采暖系统分配器是否打开:
- 若未打开,重新打开分配器
- 若过滤器堵塞,拆卸冲洗后重新安装并进行补水排气 c. 对管道系统进行排空气 d. 检查水流开关状态:
- 若故障,使用万用表检测运行时是否有开关信号输出 e. 检查压差式机型管道压差是否符合要求
-
水流开关故障
- 现象:水流开关接通但系统不启动。
- 解决方法:
- 用万用表检测开关信号输出情况
- 若信号输出正常,检查是否存在控制电路故障:
- 若为热继电器故障,更换继电器
- 若为电控箱故障,需进一步检查电气控制器是否损坏或存在漏电情况
- 若为水泵故障,需检查是否存在断路或短路:
- 断路:更换水泵
- 短路:更换水泵
- 若信号输出异常,需重新安装或更换开关
-
点火开关故障
- 现象:壁挂炉无法启动。
- 解决方法:
- 检查点火开关是否处于开启状态
- 检查点火开关接触端是否存在不良或故障
- 检查燃烧器是否存在烧损
- 若为热继电器故障,更换继电器
- 若为燃气控制器故障,检查是否存在损坏或漏电情况,需更换燃气控制器
- 若为水泵故障,需检查是否存在短路或断路:
- 断路:更换水泵
- 短路:更换水泵
- 若为燃气温度传感器故障,需重新调节至正确温度
-
燃气温度传感器故障
- 现象:壁挂炉无**常启动或温度调节异常。
- 解决方法:
- 检查传感器是否接入正确电路
- 检查是否存在短路或断路:
- 断路:更换传感器
- 短路:更换传感器
- 若传感器正常,检查是否存在气体漏情况
- 若为压力过低故障,需更换相关设备或产品
- 在确认故障后,将设备加热至正常工作温度后再继续使用